Автор Тема: Индикатор по Modbus  (Прочитано 1427 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Колесников Григорий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Индикатор по Modbus
« : 21 Апрель 2015, 15:20:07 »
Добрый день,
Проектируем систему ССПИ на оборудовании Таврида Электрик (в своих шкафах реклоузеров они используют УСПД Энтелс Моха 7110). Подскажите пожалуйста выносной индикатор (жк панель) для удаленного отображения электрических параметров через сеть Модбас, которая бы работала с Вашим УСПД. Схему такой системы прилагаю (зеленый пунктир - это сеть RS485 для индикатора).
Подойдет ли, например, МИ80 производства Электроприбор?

В Электроприбор говорят, что для работы с их индикатором МИ80 достаточно, чтобы Ваше УСПД могло выполнять функцию 10 Модбас (запись в указанные регистры). Адреса и типы переменных для МИ80 есть в открытом доступе, устройство может быть только слейвом на шине.

Оффлайн Алексей Севостьянов

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 64
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индикатор по Modbus
« Ответ #1 : 21 Апрель 2015, 15:23:07 »
Добрый день.
Работать будет.
Рекомендуем использовать индикаторы КС
Они могут работать и мастером  и слейвом.
В случае необходимости поможем написать файл конфигурации протокола.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2015, 18:09:08 от admin »

Оффлайн Колесников Григорий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индикатор по Modbus
« Ответ #2 : 22 Апрель 2015, 08:52:52 »
Спасибо