Автор Тема: enLogic и программа Наладчик  (Прочитано 506 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Shogun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
enLogic и программа Наладчик
« : 28 Октябрь 2016, 22:44:49 »
Здравствуйте.
На объекте интегрируем систему АИИС КУЭ. Опытным путём выяснилось, что все счетчики Меркурий 200.2 настроены программой Наладчик. И соответственно все адреса на счетчиках записаны в виде "kv1", "kv2"...и тд. Каким способом можно интегрировать такие адреса счетчиков в enlogic и соответственно залить в Меркурий 250?

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Глобальный модератор
  • *****
  • Сообщений: 245
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: enLogic и программа Наладчик
« Ответ #1 : 27 Январь 2017, 16:56:59 »
Здравствуйте.
Счётчики прописываются в конфигурации УСПД стандартным образом, только имя счётчика должно соответствовать номеру квартиры. Скажем, кв 1, кв 2 и т.д.

Оффлайн Shogun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: enLogic и программа Наладчик
« Ответ #2 : 01 Март 2017, 12:43:14 »
Здравствуйте.
Счётчики прописываются в конфигурации УСПД стандартным образом, только имя счётчика должно соответствовать номеру квартиры. Скажем, кв 1, кв 2 и т.д.

Может кому поможет: В последних версиях enlogic появилась галочка "настроены в программе Наладчик". После этого адреса задаются стандартным способом: 1, 2, 3....