Автор Тема: УСПД М250.11 GRL как узнать адреса встроенных PLC концентраторов?  (Прочитано 4928 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн varlok

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Карма: +0/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Здравствуйте Алексей!
(продублирую часть информации тут)

прочитал ваши рекомендации, обнулял конфигурацию, заливал новые прошивку (которую прислали вы), заливал прошивку с сайта..
после заливки конфигурации PLC2 из примера М250 дает подключиться по TCP на заданный порт 4001 но с PLC концентраторами соединения нет, через некоторое время уходит в перезагрузку (мониторю непрерывными пингами) если заливать вашу конфигурацию с PLC1 - перезагрузка происходит через минут 5-10, но по TCP соединение на заданный порт 4001 (модуль М230) соединение не устанавливается (не работает М250 как TCP шлюз...)

после обновления прошивок ИС стала незарегистрированная.

еще заметил что на нерабочем М250 GSM модем постоянно перезапускается.
скрин с модемом
https://yadi.sk/i/iyBxkszIr8vFm


с рабочим концентатором тоже все не просто:

через Ethernet по TCP успешно опрашиваю обе группы концентраторов (на разных TCP портах 4001, и 4002) если прописать одинаковый порт 4001 то отвечают концентраторы только из одной группы (с одного COM1 или  COM2 закономерность не проследил, наверное который первый соединение установит...)

а с эмуляцией M228 такой фокус не проходит, опрашиваются только встроенные PLC концентраторы  (COM1)
прописал отдельную конфигурацию в М250 с опросом встроенных 225.11 самим УСПД (прописал в модуль 3 концентратора PLC1 и 480 счетчиков) - все заработало отлично!

а вот внешние концентраторы на (COM2) модуль опроса PLC1 не опрашивает... создавал в конфигурации отдельный модуль опроса второй группы PLC1 c привязкой к COM2, прописал нужные адреса, при опросе М250 вижу что связь со всеми концентраторами есть, а данные есть только по счетчикам подключенным ко встроенным PLC1

вобщем хотел настроить опрос через УСПД с обеих секций шин - не получилось...
вы сказали что можно подключить внешнюю группу PLC1 концентраторов к 485 (COM1) это получается только со вскрытием пломб на корпусе М250 ??

по идее тогда М25 должен будет видеть все подключенные к COM1  концентраторы PLC1

спасибо!

 
инженер отдела коммерческого учета
ОАО "Пермэнергосбыт"

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 258
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.
Для начала восстановим регистрацию УСПД. Без регистрации вступают некоторые ограничения. Например, будет работать только один протокол.
Почему может перезагружаться встроенный модем:
Алгоритм работы со встр. модемом (Канал связи GPRS/CSD)
Алгоритм работы начинается с чтения настроек протокола GPRS. Затем:
1.открывается канал связи с модемом (COM - порт),  попытка обнаружить модем на скоростях 9600 или 115200. Для этого посылается AT-команда и ожидается ответ. Если модуль обнаружен на скорости 9600, то модем перенастраивается на 115200 (без сохрания настроек) и п.5. Если связь не получилась или модем не отвечает, то
2.подается команда на тег "Рестарт модема" всех модулей (значение "True" на 2 секунды, затем сброс в "False").
3.подобно п1 попытка найти и настроить модем. Если это удалось, то п5, иначе
4.попытка настроить модем на скорость 9600 и перевод его в CSD режим. после выхода из этого режима п1
5.запуск службы установки GPRS. Если результат безуспешный, то п1, иначе
6.последовательная обработка всех модулей протокола. при этом, если по всем модулям значение тега "Связь"  равно "False", то п7, иначе п6
7.остановка службы GPRS, переход п1
Рестарт модема можно отслеживать через ЭнЛоджик, в режиме опроса контроллера.
Если нужно подключать внешние концентраторы, то для этого можно воспользоваться предназначенными для этого разъёмами на УСПД. Обычно они не опломбированы.
В любом случае, СОМ портов на Меркурий 250 очень мало (1 или 2) поэтому нужно в конфигурации ставить галочку "освобождать порт".
Для каждого протокола нужно использовать свой порт (для транзитного соединения) 4001, 4002 и.т.д.

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 258
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Т.е.  перезагрузка модема происходит из-за того что он не найден. Из-за этого и слетела регистрация.
Возможно УСПД достаточно старый, есть особенности. 
Прикреплю к сообщению ИС. Нужно её загрузить и проверить работу УСПД.
(В архиве ZIP)

Оффлайн varlok

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Карма: +0/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
Алексей спасибо! с приложенной прошивкой все получилось!!!

GSM модем инициализацию прошел (до этого модем на скорости 9600 и 115200 не отвечал и М250 постоянно пытался выйти с ним на связь)
виртуальный СОМ-порт  по TCP на порт 4001 подключился, но без регистрации ИС достучатся до концентраторов PLC1 не получалось (видимо это и есть ограничение лицензии, 1 протокол занял модем :) )

регистрация через Enlogic прошла успешно, после чего концентраторы PLC начали опрашиваться ПО BMonitor

загружу подготовленную конфигурацию на опрос 480 счетчиков и установлю обратно на объект, посмотрю как будет работать!

спасибо!!!
инженер отдела коммерческого учета
ОАО "Пермэнергосбыт"

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 258
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Надеюсь что всё будет работать. Очень приятно когда всё получается.