Автор Тема: Работа SKADA Энтек и АСКУЭ на одном рабочем месте и с одним контроллером  (Прочитано 1094 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Максим

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Имеется система с 50ю электросчётчиками Меркурий 234. В качестве контроллера используется компьютер(тип контроллера None-target). Связь организована через преобразователь интерфейса RS485-usb. Необходимо организовать одновременный опрос и через SKADA, и через АСКУЭ. А именно использовать и визуализацию, и энергоанализ. Лицензия имеется в виде одного электронного ключа. При создании двух серверов опроса, необходимо указывать разный com-порт в настройках опроса. За преобразователем интерфейса закреплён один com-порт. Имеется 2 вопроса:
1) Как развернуть второй сервер опроса?
2) Как организовать опрос через два сервера(SKADA и АСКУЭ), имея один com-порт?

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.
Запуск SCADa и АИИС КУЭ в одном проекте возможен. Возможен даже в вашем случае, при одном канале связи.
Для работы достаточно запуска одного сервера сбора данных, но, опрос от другого модуля будет возможен только когда закончится опрос от предыдущего запроса (другим модулем).
Т.е. когда модуль SCADы закончит опрос и освободит СОМ порт, будет возможно опрашивать счётчики модулем АСКУЭ.
Чтобы иметь больше свободного времени на СОМ порту, нужно увеличить время между опросами SCADы в ЭнЛоджике.
Второй сервер запустить можно, но ему потребуется свой канал связи. Все параметры по запуску второго сервера можно посмотреть запустив файл DaServer с ключём ?
Т.е. будет выглядеть так:  DaServer ?