Здравствуйте, как организовать принудительно передачу параметра на ПУ ? Не по запросу и не по изменению.

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: Передача данных по 104 протоколу
« Ответ #1 : 13 Июнь 2017, 16:33:09 »
Здравствуйте.
Для решения этой задачи нужно в EnLogic выбрать необходимые параметры и настроить передачу данных по изменению на %..".
Можно выбирать каждый параметр по отдельности, а можно выделить сразу пачку. Для этого в EnLogic редактируется карта адресов конфигурации - F8.