« : 29 Июнь 2015, 17:00:27 »
Друзья, в событиях появились вот такие записи.
Дайте пожалуйста комментарий что это такое  и как с этим бороться.

07:52:38   Объект ТП 756, точка учёта Весенняя 2: обнаружен скачок показаний (предыдущее значение - 14124,71, текущее значение - 22053,00)      
07:52:38   Объект ТП 756, точка учёта Весенняя 2: обнаружен скачок показаний по тарифу 2 на начало месяца (предыдущее значение - 2078,08, текущее значение - 10002,05)
   

07:51:13   Дата параметра Тариф 1\A1+ со сброса|T1|Показания1 некорректна (25.10.2013) , отбраковываем его      
07:51:13   Дата параметра Тариф 2\A2+ со сброса|T2|Показания2 некорректна (26.10.2013) , отбраковываем его   
   

21:00:47   Объект "ТП 39", ТУ "Дальняя 35 б" - убывание показаний по тарифу 2: 20702,21 (23.06.2015), 6916,29 (24.06.2015)       
21:00:47   Объект "ТП 39", ТУ "Дальняя 35 б" - убывание показаний по тарифу 0: 33520,04 (23.06.2015), 19750,04 (24.06.2015)
   
   
Если просматривать все события с начала месяца то запись про убывание показаний началась  с 23 числа. И данная запись выскакивает практически каждый день и по разным адресам, т.е. сегодня по одному , а завтра по другому.

Поймите правильно, я просто многого чего не знаю, я просто учусь. :)

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #1 : 06 Июль 2015, 11:15:11 »
В вашем случае учёт построен на системе PLC-1, где счётчики идентифицируются по запрограммированному  в них сетевому адресу.
В настройках объекта прописаны все используемые концентраторы PLC, на каждом из которых программа ищет текущий счётчик.
Порой случается, что на разных концентраторах может быть обнаружен счётчик с одинаковым сетевым адресом. В таком случае показания первого найденного счётчика попадают в базу.
Отсюда образуются скачки показаний. Вы должны принять меры по искоренению двойных адресов. Можно перепрограммировать известные счётчики, а можно жёстко привязать конкретный счётчик к выбранному концентратору.

Оффлайн IEK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #2 : 06 Июль 2015, 15:48:38 »
Спасибо буду разбираться,
Вот другая беда

15:43:07.062  Установка соединения...
15:43:31.394  Соединение установлено
15:43:31.394  - Запрос показаний -
15:43:31.394  Опрос счётчиков PLC
15:43:31.394  Подготовлено запросов на отправку через шлюз Меркурий 228: 762
15:43:33.676  Номер версии ПО шлюза Меркурий 228: 48
15:43:33.676  Настраиваем шлюз Меркурий 228 на скорость 38400
15:43:46.106  Ошибка при приёме ответа из порта (202)
15:43:46.106  Ошибка при приёме ответа из порта (202)
15:43:46.106  Ошибка при приёме ответа из порта (202)
15:43:46.106  Ошибка при приёме ответа из порта (202)
15:43:46.106  Ошибка при приёме ответа из порта (202)

Что бы это значило?

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #3 : 07 Июль 2015, 09:26:33 »
Опрашивался ли объект ранее?
Как проходит опрос на сегодняшний день? Есть вероятность зависания.

Оффлайн IEK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #4 : 07 Июль 2015, 18:18:29 »
Объект ранее отпрашивался нормально, после перезагрузки Сервера сбора и самой программы опрос возобновился.

Оффлайн IEK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #5 : 09 Июль 2015, 11:19:35 »
Данная ошибка повторяется ежедневно.
Что зависает? программа или оборудование? как лечить?

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #6 : 21 Июль 2015, 13:45:48 »
Как обстоят дела с объектом?
Если проблема осталась, отправьте мне координаты объекта, чтобы мы смогли смоделировать ситуацию.

Оффлайн IEK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #7 : 22 Июль 2015, 16:36:17 »
Понял, две недели пока "полет нормальный".
Если будет повторяться то обязательно вышлю.

Оффлайн IEK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #8 : 31 Июль 2015, 11:52:22 »
ДВС!
При формировании сводного отчета часто появляется вот такая надпись
OLE error 800AC472 после чего отчет не строится.
Иногда приходится 3-4 раза переформировать отчет.
Что это значит.

Оффлайн IEK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #9 : 31 Июль 2015, 13:04:16 »
И еще вот это в логах

08:24:28.922  ИСКЛЮЧЕНИЕ в ParseAnswer: EAccessViolation
08:24:29.112  ИСКЛЮЧЕНИЕ в ParseAnswer: EAccessViolation
08:24:29.272  ИСКЛЮЧЕНИЕ в ParseAnswer: EAccessViolation
08:24:29.482  ИСКЛЮЧЕНИЕ в ParseAnswer: EAccessViolation
08:24:29.642  ИСКЛЮЧЕНИЕ в ParseAnswer: EAccessViolation

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: События
« Ответ #10 : 31 Июль 2015, 15:58:51 »
Здравствуйте.
OLE error 800AC472 ошибка при работе с Excel через OLE.
Скорее всего проблема в самом Excel
По ошибке "ИСКЛЮЧЕНИЕ в ParseAnswer: EAccessViolation" сказать сложно. Причины могут быть разные.