Автор Тема: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД  (Прочитано 3713 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн utarbeev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #15 : 18 Март 2016, 11:05:58 »
Добрый день Корнилов Александр. А могли бы вы скинуть мне свой проект или пояснить как создать. Не могу Соединить ПСЧ - 4ТМ.03М через moxa 5150

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 259
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #16 : 21 Март 2016, 13:31:56 »
...или пояснить как создать. Не могу Соединить ПСЧ - 4ТМ.03М через moxa 5150
Принцип действия очень похож на проект с получением данных черех конвертер Меркурий 221. Быстрый старт доступен у нас на сайте.
Только вместо конвертера М-221  будет moxa 5150, который либо настраивается в режиме СОМ-порт или как ТСР сервер.
В одном случае связь на выбранный номер СОМ порта, в другом- на IP адрес и выбранный в настройках конвертере порт.

Оффлайн utarbeev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #17 : 25 Март 2016, 09:41:57 »
В модуле УСПД выбирать контроллер non targed или wklogik?

Оффлайн utarbeev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #18 : 25 Март 2016, 10:50:01 »
Сделал как описано в Quick guide - АИИС - конвертер Меркурий-221 опрос не идет. Через конфигуратор СЭТ 4ТМ связь есть. В чем может быть причина? Режим real com mode

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 259
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #19 : 28 Март 2016, 09:13:49 »
При настройке конвертера в режим real com mode приборы учёта следует искать на СОМ порту закреплённым за входом конвертера к которому подключены счётчики. Номер СОМ порта указывается в настройках АСКУЭ Справочников.
Далее настройки АСКУЭ Объекта. Выбираете прямое соединение, канал связи- СОМ. Номер используется из настроек АСКУЭ Справочников.
Всё. При настройках СОМ порта в конвертере 9600 и 8-N-1 можно провести автодобавление счётчиков в созданный объект.
Можно добавить счётчики вручную, указав в настройках АСКУЭ ТУ правильный тип счётчика и его сетевой адрес. Если был изменён пароль 1 го уровня, то нужно ввести новый пароль.

Оффлайн MaksimHip

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
    • чехол айфон 5
чехол iphone 5
« Ответ #20 : 11 Февраль 2017, 06:01:51 »
Много наблюдал материалы сети интернет, и неожиданно к своему восторгу увидел крутой сайт. Вот ссылка: чехол iphone 6 . Для моих близких этот сайт произвел хорошее впечатление. До свидания!

Оффлайн rajap

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #21 : 12 Октябрь 2017, 12:41:15 »
здравствуйте.прошу помощи.имеется рабочая система АИИСКУЭ, успд м250, счетчики м230, м234. появилась необходимость подключения ПСЧ-4ТМ.05МК.В списке поддерживаемых устройств имеются сч. СЭТ-4ТМ, возможно ли подключение ПСЧ-4тм по данным протоколам в enlogic и в ЭА. спасибо.