Автор Тема: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД  (Прочитано 4224 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн utarbeev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #15 : 18 Март 2016, 11:05:58 »
Добрый день Корнилов Александр. А могли бы вы скинуть мне свой проект или пояснить как создать. Не могу Соединить ПСЧ - 4ТМ.03М через moxa 5150

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #16 : 21 Март 2016, 13:31:56 »
...или пояснить как создать. Не могу Соединить ПСЧ - 4ТМ.03М через moxa 5150
Принцип действия очень похож на проект с получением данных черех конвертер Меркурий 221. Быстрый старт доступен у нас на сайте.
Только вместо конвертера М-221  будет moxa 5150, который либо настраивается в режиме СОМ-порт или как ТСР сервер.
В одном случае связь на выбранный номер СОМ порта, в другом- на IP адрес и выбранный в настройках конвертере порт.

Оффлайн utarbeev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #17 : 25 Март 2016, 09:41:57 »
В модуле УСПД выбирать контроллер non targed или wklogik?

Оффлайн utarbeev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #18 : 25 Март 2016, 10:50:01 »
Сделал как описано в Quick guide - АИИС - конвертер Меркурий-221 опрос не идет. Через конфигуратор СЭТ 4ТМ связь есть. В чем может быть причина? Режим real com mode

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #19 : 28 Март 2016, 09:13:49 »
При настройке конвертера в режим real com mode приборы учёта следует искать на СОМ порту закреплённым за входом конвертера к которому подключены счётчики. Номер СОМ порта указывается в настройках АСКУЭ Справочников.
Далее настройки АСКУЭ Объекта. Выбираете прямое соединение, канал связи- СОМ. Номер используется из настроек АСКУЭ Справочников.
Всё. При настройках СОМ порта в конвертере 9600 и 8-N-1 можно провести автодобавление счётчиков в созданный объект.
Можно добавить счётчики вручную, указав в настройках АСКУЭ ТУ правильный тип счётчика и его сетевой адрес. Если был изменён пароль 1 го уровня, то нужно ввести новый пароль.

Оффлайн rajap

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #20 : 12 Октябрь 2017, 12:41:15 »
здравствуйте.прошу помощи.имеется рабочая система АИИСКУЭ, успд м250, счетчики м230, м234. появилась необходимость подключения ПСЧ-4ТМ.05МК.В списке поддерживаемых устройств имеются сч. СЭТ-4ТМ, возможно ли подключение ПСЧ-4тм по данным протоколам в enlogic и в ЭА. спасибо.

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #21 : 24 Октябрь 2017, 11:13:19 »
Счётчики ПСЧ используют протокол обмена схожий с протоколом счётчиков СЭТ.
Используйте протокол СЭТ для опроса счётчиков ПСЧ.

Оффлайн rajap

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #22 : 25 Октябрь 2017, 08:13:50 »
здравствуйте.  с завода изготовителя пришел ответ, о возможности использования протокола обмена СЭТ-4тм. в сч. при помощи конфигуратора сэт установлен короткий адресс, пароли заводские -0, остальные настройки не трогали. счетчик псч  соединен шлейфом со сч. меркурий по rs485.
опроса нет, ответ "нет связи". в чем может быть причина. спасибо.

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #23 : 07 Декабрь 2017, 15:01:34 »
Здравствуйте.
Вам потребуется прописать оба протокола. И поскольку оба счётчика на одном шлейфе, в настройках протоколов необходимо выставить опцию "освобождать порт".
Чтобы опрашивать приборы поочерёдно.

Оффлайн rajap

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #24 : 11 Декабрь 2017, 12:45:01 »
здравствуйте. нужна помощь в организации протоколов опроса счетчиков меркурий230 и псч-4тм в успд м250. основные скриншоты прилагаю. спасибо

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #25 : 12 Декабрь 2017, 11:00:56 »
Вижу в настройках что ПСЧ счётчик прописан на СОМ1.
Судя по всему, используется Меркурий 250 с одним СОМ портом.
Значит нужно ставить номер порта как и у Меркуриев - СОМ2. Оставляя в обоих портах опцию "освобождать порт".

Оффлайн rajap

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #26 : 12 Декабрь 2017, 12:28:07 »
меркурий250GR-4R. конечно была и такая попытка . псч связь-false

Оффлайн rajap

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #27 : 12 Декабрь 2017, 13:16:24 »
в настройках протокола есть "СОМ. четность", в сч. сэт по умолчанию режим контроля четности установлен в значение " контроль нечета",  выставлял "1" (в меркуриях режим без контроля четности)

Оффлайн Алексей Кравчинский

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Ответ #28 : 12 Декабрь 2017, 13:37:39 »
С настройкой портов всё понятно. Нужен нечет - ставим 1. Указываем пароль и пр.
А вот с портами на этом УСПД есть особенность.
УСПД создавалось для опроса большого количества счётчиков "Меркурий".
Меркурий 250GR-4R имеет 4 разъёма для подключения устройств по стандарту RS-485.
Но, это один СОМ порт. По сути, 4 разъёма это хаб, разветвитель.
Можно подключаться к любому, и везде будет один номер.
Для разделения, предусмотрена опция - "Канал". Можно выбрать от 1 до 4.
Но эта опция реализована только в протоколе "Меркурий".
т.е. счётчики "Меркурий" можно разносить по четырём портам, используя номер канала. Другие устройства - нет.
Попробуйте задать протоколу "Меркурий 1 канал и на этот же разъём подключить ПСЧ.
Или после протокола "Меркурий" добавить ещё один "Меркурий", который настроить на второй канал. В него можно не добавлять никаких устройств. Не забываем про "освобождать порт". После добавляем протокол "СЭТ".