Меркурий-Энергоучет / Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Последний ответ от Алексей Кравчинский 12 Декабрь 2017, 13:37:39 »
С настройкой портов всё понятно. Нужен нечет - ставим 1. Указываем пароль и пр.
А вот с портами на этом УСПД есть особенность.
УСПД создавалось для опроса большого количества счётчиков "Меркурий".
Меркурий 250GR-4R имеет 4 разъёма для подключения устройств по стандарту RS-485.
Но, это один СОМ порт. По сути, 4 разъёма это хаб, разветвитель.
Можно подключаться к любому, и везде будет один номер.
Для разделения, предусмотрена опция - "Канал". Можно выбрать от 1 до 4.
Но эта опция реализована только в протоколе "Меркурий".
т.е. счётчики "Меркурий" можно разносить по четырём портам, используя номер канала. Другие устройства - нет.
Попробуйте задать протоколу "Меркурий 1 канал и на этот же разъём подключить ПСЧ.
Или после протокола "Меркурий" добавить ещё один "Меркурий", который настроить на второй канал. В него можно не добавлять никаких устройств. Не забываем про "освобождать порт". После добавляем протокол "СЭТ".
2
Меркурий-Энергоучет / Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Последний ответ от rajap 12 Декабрь 2017, 13:16:24 »
в настройках протокола есть "СОМ. четность", в сч. сэт по умолчанию режим контроля четности установлен в значение " контроль нечета",  выставлял "1" (в меркуриях режим без контроля четности)
3
Меркурий-Энергоучет / Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Последний ответ от rajap 12 Декабрь 2017, 12:28:07 »
меркурий250GR-4R. конечно была и такая попытка . псч связь-false
4
Терминалы СРЗА / Re: Связь по Modbus с Sepam 10A и Сириус-2Л
« Последний ответ от Алексей Кравчинский 12 Декабрь 2017, 11:26:27 »
Здравствуйте.
1.Не делайте акцент на тип контроллера. ИМК, или какой то другой КМ Энтек - не имеет значения.
2.Построенный алгоритм из ФБ выполнен совсем не по инструкции из Базы Знаний.
Прошу сверить алгоритм с инструкцией:
https://home.smart-grid.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/104/28/Instrukciya-po-nastrojke-TU-RZA-Radius-Avtomatika-v-EnLogic
5
Кнопки "Проверка" больше не будет.
Она убрана.
6
Меркурий-Энергоучет / Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Последний ответ от Алексей Кравчинский 12 Декабрь 2017, 11:00:56 »
Вижу в настройках что ПСЧ счётчик прописан на СОМ1.
Судя по всему, используется Меркурий 250 с одним СОМ портом.
Значит нужно ставить номер порта как и у Меркуриев - СОМ2. Оставляя в обоих портах опцию "освобождать порт".
7
Председатель Думы Боровичского района Владимир Алексеев прокомментировал «53 новостям» проблему, которая стала перед муниципалитетом из-за высоких расходов на уличное освещение.
История началась в 2014 году, когда боровичане заключили муниципальный контракт с одной из фирм, производящей энергосберегающие светильники. По договору фирма бесплатно предоставляет и устанавливает светильники и в течение пяти лет их обслуживает. В качестве платы берёт 90% от суммы сэкономленной энергии. А город по расчётам должен получить выгоду в 10% от суммы сэкономленной энергии. Через пять лет согласно договору оборудование полностью переходит в собственность муниципалитета. Следовательно, и средства от экономии целиком будут оставаться в городском бюджете.
Но вот на деле экономии не получается. Если в 2014 году бюджет за уличное освещение потратил 17 млн рублей в год, то сейчас платит почти 30 миллионов.
Мало того, боровичане подсчитали, что в месяц выходит из строя 12-15 светильников. Пока их замена производится за счёт фирмы-производителя. Но с 2019 года, когда контракт закончится, за всё будет платить город. То есть покупать светильники либо отдельные детали светильника у фирмы-производителя.
– Из строя выходят либо лампы, либо платы, которые производит именно эта фирма. Другие не подходят. А светильники выходят из строя слишком часто. Между тем из средств, выделенных на благоустройство, на уличное освещение уходит примерно 50 процентов, – говорит председатель Думы Боровичского района Владимир Алексеев.
Словом, боровичане задумались, как уйти из этой кабалы, ведь светильники имеют срок износа. А в городе их установлено более 1000 штук.
8
Меркурий-Энергоучет / Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Последний ответ от rajap 11 Декабрь 2017, 12:45:01 »
здравствуйте. нужна помощь в организации протоколов опроса счетчиков меркурий230 и псч-4тм в успд м250. основные скриншоты прилагаю. спасибо
9
Меркурий-Энергоучет / Re: опрос ПСЧ-4ТМ.05МД
« Последний ответ от Алексей Кравчинский 07 Декабрь 2017, 15:01:34 »
Здравствуйте.
Вам потребуется прописать оба протокола. И поскольку оба счётчика на одном шлейфе, в настройках протоколов необходимо выставить опцию "освобождать порт".
Чтобы опрашивать приборы поочерёдно.
10
Здравствуйте.
Устанавливать лимиты для группы счётчиков удобно делать из Модуля ЭнергоАнализ.
Сервис - Управление нагрузкой.
Страницы: [1] 2 3 ... 10